Cipher 1000 и BZB-2 в режиме работы бездисковой станции
Cipher 1000 и BZB-2 в режиме работы бездисковой станции
Скажите, пожалуйста возможно ли настроить работу сканера штрих кода Cipher 1000 и принтера этикеток BZB-2 в режиме работы бездисковой станции?
Дело в то, что сканер работает на рабочей станции с ОС через обычный RDP и маппинг портов "change port" в сессии, ноDaddy писал(а):ura
Принтер как подключен? Если через СОМ, то должно работать. Сканер точно заставить работать можно, но тока на Win2003.
с бездисковой станции через WTware заставить не могу.
Сканер serial-USB имеет свои дрова, в винде садится на com3 или выше. Видимо у WTware должны быть дрова к сканеру и работать с ним через com3 или выше.
Как же все-таки быть?
Хотел приобрести у WTware 30 лицензий, теперь видимо придется отказаться...
Указанный выше сканер работает на виртуальном COM порту через USB интерфейс. Т.е. использует USB<->COM чип конвертор.
У Вас же вроде заявлено что локальный USB транслируется на терминалку?
Так будет оно работать? или как?
Наверняка ещё у ребят к тонкому клиенту по COM порту касса или фискальный регистратор прикручен. Как с ним. И как этот перенос СОМ портов настраивать?
У Вас же вроде заявлено что локальный USB транслируется на терминалку?
Так будет оно работать? или как?
Наверняка ещё у ребят к тонкому клиенту по COM порту касса или фискальный регистратор прикручен. Как с ним. И как этот перенос СОМ портов настраивать?
-
- Разработчик
- Сообщения: 11841
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
USB как шина не пробрасывается. Потому, что 2003 Server этого не умеет.
COM обычно пробрасывается. Зависит от железки. Сканеры штрих-кодов по большей части работают. Фискальные принтеры/кассы не советую подключать к терминалам - ненадежно. Лучше поставить в сервер мультипортовку и использовать свободные пары в сетевом кабеле.
Сканеры штрих-кодов USB, у которых внутрях конвертер USB-COM тоже тодлжны работать. По крайней мере модель с конвертером pl2303. Читать здесь: http://wtware.ru/docs/config.html#com
COM обычно пробрасывается. Зависит от железки. Сканеры штрих-кодов по большей части работают. Фискальные принтеры/кассы не советую подключать к терминалам - ненадежно. Лучше поставить в сервер мультипортовку и использовать свободные пары в сетевом кабеле.
Сканеры штрих-кодов USB, у которых внутрях конвертер USB-COM тоже тодлжны работать. По крайней мере модель с конвертером pl2303. Читать здесь: http://wtware.ru/docs/config.html#com
А возможно все-таки как-то подключить фискальный регистратор "Штрих-ФР-К" к терминальной станции и чтобы не было проблем? Сейчас фискальник подключен и работает, но примерно на каждый девятый чек появляется сбой - чек пробивается, но программа говорит, что "сбой пробития чека, фискальный регистратор не подключен". Хотя реально чек пробился. Т.е. проблема, видимо, в обратной связи от принтера, подключенного к COM-порту. Это как-то лечится?
-
- Сообщения: 278
- Зарегистрирован: Вс ноя 13, 2005 7:39 pm
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
есть вариант запуска фискальника на самой низкой скорости работы - 9600 например, не накатывайте на него 115200. не все преобразователи usb-com 115200 нормально тянут... сам напоролся.
по какой причине не работает фискальник - очень просто. тут не таймауты, тут пакеты по tcpip - у них может быть разное время.
а фискальник подключен простым проводом (т.е gnd + rx+ tx) никаких "готовность к приёму данных" и "к передаче" и т.д в кабеле нет - можете проверить.
как вариант использовать ФР c pl2303 встроенным(не тестировал) или ethernet_to_rs232 преобразователи. но это должен драйвер ФР поддерживать.
у нас так весы в магазине работают. используются карты NetEye1000 (утилита настройки работает только в 2000)
но она стоит около 150 американских рублей. на сайте у них есть разные модификации - 1-4 порта rs232,rs485,lpt есть еще и другие карты - главное Поиск.
по какой причине не работает фискальник - очень просто. тут не таймауты, тут пакеты по tcpip - у них может быть разное время.
а фискальник подключен простым проводом (т.е gnd + rx+ tx) никаких "готовность к приёму данных" и "к передаче" и т.д в кабеле нет - можете проверить.
как вариант использовать ФР c pl2303 встроенным(не тестировал) или ethernet_to_rs232 преобразователи. но это должен драйвер ФР поддерживать.
у нас так весы в магазине работают. используются карты NetEye1000 (утилита настройки работает только в 2000)
но она стоит около 150 американских рублей. на сайте у них есть разные модификации - 1-4 порта rs232,rs485,lpt есть еще и другие карты - главное Поиск.
Фискальные разные есть. По отзывам наших клиентов - работают. Нужно пробывать. В usb - com нормальных стоят на выходе чипы скорость которых до 256. Недавно тестили сборку WTWARE на таких.Soft_warrior писал(а):есть вариант запуска фискальника на самой низкой скорости работы - 9600 например, не накатывайте на него 115200. не все преобразователи usb-com 115200 нормально тянут... сам напоролся.
.......
как вариант использовать ФР c pl2303 встроенным(не тестировал) или ethernet_to_rs232 преобразователи. но это должен драйвер ФР поддерживать.
у нас так весы в магазине работают. используются карты NetEye1000
.
И вот по поводу Ethernet <-> COM - я бы для начала порылся на нашей зоне, а не у забугорников. Есть в РФ такие штуки по 50 USD кажись и у нас есть ....
Если нужно - найду ссылки. И что-то мне подсказывает - что ребята в Питере ... Могу и ошибиться.