Страница 1 из 1

Тачскрин ELO

Добавлено: Ср окт 07, 2015 3:31 pm
megakarachun
Доброго времени суток.
Пытаюсь заставить работать тачскрин на терминале, на версии 4.6.11 PRO необходимая строка присутствует (Калибровка) и настройка проходит, но все равно не работает. Точно известно, что работает стабильно на версии 4.6.1 PRO, но вот вопрос где можно скачать старые версии WTWARE?

Re: Тачскрин ELO

Добавлено: Ср окт 07, 2015 4:56 pm
aka
У нас только финальные версии лежат. 4.6.11 есть. Всю историю втвари мы не храним. Вот нашёл какие-то случайно сохранившиеся 4.6.3 и 4.6.9: http://pxe.ru/files/testing/201510071755.zip

Тачскрин com-портовый или usb? Если usb и будет работать без калибровки, можно попробовать на свежей версии запустить.

Re: Тачскрин ELO

Добавлено: Чт окт 08, 2015 9:47 am
karachun
Тачскрин COM расположен на c com6 PCI Card, сам девайс от Sams4b, торговый терминал, в версии 4.6.3 и 4.6.9 дает калибровать, но! планировалось хранить конфигурацию на диске. Данные версии не распознают SSD, просят строго IDE. В 4.6.11 SSD видит и дает ставить, калибровка тоже проходит, но тачскрин при подключении к терминальному серверу не работает, судя по логам:
init: Stop /sbin/rdpdr[serial] daemon for device number 5, pid 592.
pfac: Process pid 592 terminated, status 00000000.
rdpdr[serial]: Caught signal SIGTERM.

Re: Тачскрин ELO

Добавлено: Чт окт 08, 2015 11:18 am
aka
Убери из конфига эту строку: