Вчера наконец-то понял, из-за чего bluescreen на сервере появляется
Ситуация такая:
У бухгалтеров стоят неттопы 3Q Qoo!
К данным неттопам подключены МФУ и сканер (нужны сканеры).
До меня вчера дошло, что при нажатии на кнопку питания на неттопах, происходит мгновенное отключение питания (типа нажатия на кнопку reset). Что недопустимо при использовании USBIP.
Алгоритм действий вызывающих bluescreen такой:
1) включили один из неттопов пробрасывающий устройство
2) устройство определилось системой, в службе WTUSBIP появилось соответствующее сообщение
3) выключили неттоп
4) устройство не исчезло из системы, в службе WTUSBIP никаких сообщений
5) включают данный неттоп
6) bluescreen (соответственно появляется во время повторного подключения того же устройства к тому же порту)
Я абсолютно четко понимаю, что WTWare и USBIP - это две разные вещи, поэтому просто интересуюсь, можно ли добавить в WTWare дополнительную надпись в опции turnoffmenu.
Для корректного завершения опции turnoffmenu должно хватить.
Но значение опции turnoffmenu=poweroff - не годится, иногда нужно отсканировать или распечатать другим сотрудникам не работающим на данном компьютере (они просто включают неттоп и работают).
Опция turnoffmenu=on - годится. Но пользователям непонятно, что делать после завершения сеанса, потому как на экране есть только надпись "Отключите питание компьютера или нажмите Enter для продолжения работы"
А если нажать кнопку Esc, то неттоп выключается правильно, но пользователь этого ж не знает (или если ему объяснишь, то забудет).
Можно ли внизу экрана написать: "Для корректного отключения питания нажмите Esc" (или "Для полного выключения компьютера нажмите Esc") ?