aka » Пн июл 23, 2012 1:23 am
Spark45 писал(а):1. com-порт при надлежащей записи в конфиге прокидывается в любом случае, или только при наличии на нем какого-либо оборудования?
Ком-порт прокинется если он (ком-порт) есть. Если на матери есть com1 и он разрешен в биосе, то он прокинется независимо от подключения к нему оборудования. Если на матери нет com5, то serial=com5 не прокинется. Если не подключено ни одного usb-com моста, то serial=com3(usb) не прокинется.
Spark45 писал(а):2. прокинет ли shared_usb=on usb-сканер, работающий в режиме com-порта?
Теоретически - да, прокинет. Если ей не будет мешать serial=com3(usb), пытающийся захватить то же устройство.
Практически usbip сырая штука, может закапризничать. Пробовать надо.
Spark45 писал(а):Надо кое-что пояснить. На момент снятия лога com-порты клиента были пусты; был подключен usb-сканер, работающий в режиме com-порта (похоже, что P: Vendor=0c2e ProdID=0700 Rev= 1.00 относится к нему). Пардонирую, мне следовало указать это в предыдущем посте.
Еще раз повторяю: "Vendor=0c2e ProdID=0700" это сканер НЕ в режиме com-порта. В режиме com-порта этот сканер скажет, что он 07
20.
update: это неверно. И 0700, и 0720 это эмуляция com-порта, свежие версии втвари работают в обоих режимах.
[quote="Spark45"]1. com-порт при надлежащей записи в конфиге прокидывается в любом случае, или только при наличии на нем какого-либо оборудования?[/quote]
Ком-порт прокинется если он (ком-порт) есть. Если на матери есть com1 и он разрешен в биосе, то он прокинется независимо от подключения к нему оборудования. Если на матери нет com5, то serial=com5 не прокинется. Если не подключено ни одного usb-com моста, то serial=com3(usb) не прокинется.
[quote="Spark45"]2. прокинет ли [b]shared_usb=on[/b] usb-сканер, работающий в режиме com-порта?[/quote]
Теоретически - да, прокинет. Если ей не будет мешать serial=com3(usb), пытающийся захватить то же устройство.
Практически usbip сырая штука, может закапризничать. Пробовать надо.
[quote="Spark45"]Надо кое-что пояснить. На момент снятия лога com-порты клиента были пусты; был подключен usb-сканер, работающий в режиме com-порта (похоже, что [b]P: Vendor=0c2e ProdID=0700 Rev= 1.00[/b] относится к нему). Пардонирую, мне следовало указать это в предыдущем посте.[/quote]
Еще раз повторяю: "Vendor=0c2e ProdID=0700" это сканер НЕ в режиме com-порта. В режиме com-порта этот сканер скажет, что он 07[b]2[/b]0.
[color=#FF0000]update: это неверно. И 0700, и 0720 это эмуляция com-порта, свежие версии втвари работают в обоих режимах.[/color]