Найдено 3 результата

DIVER
Ср авг 29, 2018 3:43 pm
Форум: Перенаправление USB через RDP
Тема: Проброс COM порта на сканере штрих кодов DS4308
Ответы: 4
Просмотры: 858

Re: Проброс COM порта на сканере штрих кодов DS4308

По умолчанию в 2012r2 перенаправление com-порта разрешено. Чтобы появилась проблема в настройках сервера, эти настройки надо сначала собственноручно сломать... Вы правы, где то я все такие сбил настройки в сервере. После переустановки и настройки с нуля все заработало. Еще раз спасибо, извиняюсь за...
DIVER
Ср авг 29, 2018 1:01 pm
Форум: Перенаправление USB через RDP
Тема: Проброс COM порта на сканере штрих кодов DS4308
Ответы: 4
Просмотры: 858

Re: Проброс COM порта на сканере штрих кодов DS4308

проблема в настройке сервера а именно в Server 2012 r2, буду копать в эту сторону. Спасибо!
DIVER
Пн авг 27, 2018 5:09 pm
Форум: Перенаправление USB через RDP
Тема: Проброс COM порта на сканере штрих кодов DS4308
Ответы: 4
Просмотры: 858

Проброс COM порта на сканере штрих кодов DS4308

Доброго времени суток! Помогите в решении проблемы, а именно: Перевел в режим COM Сканер штрих кодов DS4308 прописал в конфиге Serial=com1(usb) но увы он не пробросился...так утверждает программка которая должна с ним работать. Лог прилагаю.