Проброс эмуляции COM сканера на сервер
-
Илья IT Bianca
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пт окт 30, 2026 12:13 pm
Проброс эмуляции COM сканера на сервер
Добрый день,может кто-то подсказать по пробросу сканера в режиме эмуляции COM в сессию рдп? Проблема только с новыми, на сервер уже закинули сканер такой же модели (Newland HR3000), также работают BT версии этого сканера и также через эмуляцию COM,логи прилагаю
- Вложения
-
- Логи 30.10.26.rar
- (50.29 КБ) 2 скачивания
-
aka
- Разработчик

- Сообщения: 12284
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: Проброс эмуляции COM сканера на сервер
1. Это важно чтобы через эмуляцию COM? Эмуляцию COM надо настраивать. В режиме эмуляции клавиатуры сканеры обычно просто работают, безо всякой настройки.
2. Попробуй достать COM из USB на стороне втвари. Из конфига терминала убери строку "usb=.." и напиши:
И дальше по инструкции https://wtware.ru/docs5/config.html#serial начиная со слов "Перенаправленные через RDP COM порты не появляются в диспетчере устройств!" ищи com10.
Если не получится, покажи лог после перезагрузки и одного запуска команды change port.
3. Если с serial= не получится (лучше бы получилось с serial=, с параметром usb= сложнее, нужен драйвер на сервере и само перенаправление USB сложнее и оттого глючнее, чем перенаправление serial), тогда надо опять же убрать из конфига терминала строку usb= которая там сейчас есть и написать:
2. Попробуй достать COM из USB на стороне втвари. Из конфига терминала убери строку "usb=.." и напиши:
Код: Выделить всё
serial = com10(usb)Если не получится, покажи лог после перезагрузки и одного запуска команды change port.
3. Если с serial= не получится (лучше бы получилось с serial=, с параметром usb= сложнее, нужен драйвер на сервере и само перенаправление USB сложнее и оттого глючнее, чем перенаправление serial), тогда надо опять же убрать из конфига терминала строку usb= которая там сейчас есть и написать:
Код: Выделить всё
usb=1eab:3906