Терминал через 2 свитча

Темы, которые не попадают в остальные категории.
Ответить
Demon

Терминал через 2 свитча

Сообщение Demon »

Очень сильно тормозит терминал через 2 свитча (через 1 нормально все работает, обжимка правильная), что посоветуете?
aka
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 12113
Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
Откуда: Роcсия, Тольятти
Контактная информация:

Сообщение aka »

Читать док по свичам, смотреть диагностику (если свичи управляемые). Если неуправляемые - заменить сетевуху в терминале на другую модель.
Ejean
Сообщения: 403
Зарегистрирован: Сб апр 16, 2005 9:30 am
Контактная информация:

Сообщение Ejean »

Один из свечей битый! или проблема с проводом. Из простых решений могу посоветовать только переключить сетевуху на сервере в 10Мб-й режим.
Сетевуха в сервере встроенная? Если да, то поставить в сервер дополнительную и воткнуть провод в неё.
Demon

Сообщение Demon »

Всем спасибо, проблема была в сетевухе. :P
Гость

Сообщение Гость »

Да, вероятно, в сетевухе надо выключить дуплекс. ;-)